Цитата Сообщение от POHAB Посмотреть сообщение
Добрый день, есть сетевые переменные которые через данный блок выходят на локальные переменные. в данном блоке по команде 1 на вход approval разрешает записывать переменные, если 0, то записывать сетевые переменные во внутренние нельзя. Описание проблемы: при записи сетевых переменных в локальные ,через блок, после отключении электричества или перезагрузки, значение не сохраняются, сбрасываются и становятся 0. как решить данную проблему, чтобы данные сохранялись после перезагрузки устройства ?
Устройство ПЛК 205.
Лечение по фотографии?
Что Вам мешает проект выложить, это если Вы хотите решить проблему, в смысле я никого не принуждаю!
Скажу более, весь проект и даром не нужен, в смысле, достаточно ту часть, что относится к проблеме!
Вот на третьей картинке у вас переменные не энергонезависимые(галочки энергонезависимости убраны), в смысле, эти переменные у вас не сохраняются?