Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Управление булевой переменной из 3 мест примерно так 1 Переключение из 3 мест2.jpg Или так 1 Переключение из 3 мест.jpg
    Макрос SelChgB из менеджера компонентов, кнопка должна быть без фиксации.
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.
    У переменной привязанной к экрану (кнопке) надо сделать управление по переменной -Инвертировать, 1 Экранная.jpg
    а в настройках переменной выхода, включить настройку (Запись в конце цикла -Да), на скрине
    У меня всё работает и с экрана тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 17:40.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У переменной привязанной к экрану (кнопке) надо сделать управление по переменной -Инвертировать, 1 Экранная.jpg
    а в настройках переменной выхода, включить настройку (Запись в конце цикла -Да), на скрине
    У меня всё работает и с экрана тоже.
    Спасибо огромное. Запись в конце цикла решила все проблемы. Низкий поклон.

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  3. Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    от maks_dmm в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 08:50
  4. Трм 148 гибкость управления по сети
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 11:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •