Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.

  1. #1

    По умолчанию Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.

    Добрый день. Есть вопрос, наверно кто-то уже решал подобную проблему. Необходимо управлять 1 параметром, конкретнее запуском тена, с физической кнопки, с экрана (белевской переменной), и из сети (из клауда). Получилось подружить кнопку (физическую) и сетевую переменную, а вот переменную от экрана пдружить как-то не выходит, необходимо создать обратную связь на все элементы в том числе отслеживать, чтобы кнопка на экране меняла состояние в зависимости от того включен тен или нет. НАверное решение какое-то очевидное, но на ум что-то не приходит.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопрос, наверно кто-то уже решал подобную проблему. Необходимо управлять 1 параметром, конкретнее запуском тена, с физической кнопки, с экрана (белевской переменной), и из сети (из клауда). Получилось подружить кнопку (физическую) и сетевую переменную, а вот переменную от экрана пдружить как-то не выходит, необходимо создать обратную связь на все элементы в том числе отслеживать, чтобы кнопка на экране меняла состояние в зависимости от того включен тен или нет. НАверное решение какое-то очевидное, но на ум что-то не приходит.
    Вроде здесь нечто подобное делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376273
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопрос, наверно кто-то уже решал подобную проблему. Необходимо управлять 1 параметром, конкретнее запуском тена, с физической кнопки, с экрана (белевской переменной), и из сети (из клауда). Получилось подружить кнопку (физическую) и сетевую переменную, а вот переменную от экрана пдружить как-то не выходит, необходимо создать обратную связь на все элементы в том числе отслеживать, чтобы кнопка на экране меняла состояние в зависимости от того включен тен или нет. НАверное решение какое-то очевидное, но на ум что-то не приходит.
    У Вас в программе должно быть реализовано разделение управления на режимы:
    - ручное - автоматическое управление
    - местное (кнопками со шкафа) - дистанционное (от контроллера)

    В соответствии с этим получаете 4 режима:
    - ручное+местное - от кнопки со шкафа
    - ручное+дистанционное - из облака или панели оператора или локальной панели ПР
    - автоматическое+местное - ни от кого, всё выключено, т.к. нет такого устройства по месту
    - автоматическое+дистанционное - из алгоритма ПР

    Для команд из сети удобно использовать импульсные команды - когда команда выделяется из принятого регистра и регистр сразу обнуляется.
    Недостаток - нужно 2 разряда (команды) на переключения

    Вот примерно, так
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,986

    По умолчанию

    Какая ПРка и физическая кнопка с фиксацией, без?

  5. #5

    По умолчанию

    Управление булевой переменной из 3 мест примерно так 1 Переключение из 3 мест2.jpg Или так 1 Переключение из 3 мест.jpg
    Макрос SelChgB из менеджера компонентов, кнопка должна быть без фиксации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 09:55.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Какая ПРка и физическая кнопка с фиксацией, без?

    ПР205. Проблема именно в управлении с экрана, переключателем,( булевской переменной)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Управление булевой переменной из 3 мест примерно так 1 Переключение из 3 мест2.jpg Или так 1 Переключение из 3 мест.jpg
    Макрос SelChgB из менеджера компонентов, кнопка должна быть без фиксации.
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.
    У переменной привязанной к экрану (кнопке) надо сделать управление по переменной -Инвертировать, 1 Экранная.jpg
    а в настройках переменной выхода, включить настройку (Запись в конце цикла -Да), на скрине
    У меня всё работает и с экрана тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 17:40.

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  3. Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    от maks_dmm в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 08:50
  4. Трм 148 гибкость управления по сети