Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопрос, наверно кто-то уже решал подобную проблему. Необходимо управлять 1 параметром, конкретнее запуском тена, с физической кнопки, с экрана (белевской переменной), и из сети (из клауда). Получилось подружить кнопку (физическую) и сетевую переменную, а вот переменную от экрана пдружить как-то не выходит, необходимо создать обратную связь на все элементы в том числе отслеживать, чтобы кнопка на экране меняла состояние в зависимости от того включен тен или нет. НАверное решение какое-то очевидное, но на ум что-то не приходит.
    У Вас в программе должно быть реализовано разделение управления на режимы:
    - ручное - автоматическое управление
    - местное (кнопками со шкафа) - дистанционное (от контроллера)

    В соответствии с этим получаете 4 режима:
    - ручное+местное - от кнопки со шкафа
    - ручное+дистанционное - из облака или панели оператора или локальной панели ПР
    - автоматическое+местное - ни от кого, всё выключено, т.к. нет такого устройства по месту
    - автоматическое+дистанционное - из алгоритма ПР

    Для команд из сети удобно использовать импульсные команды - когда команда выделяется из принятого регистра и регистр сразу обнуляется.
    Недостаток - нужно 2 разряда (команды) на переключения

    Вот примерно, так
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  3. Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    от maks_dmm в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 08:50
  4. Трм 148 гибкость управления по сети
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 11:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •