Ха ха, а на другой ПРке работает. Вопрос закрыт.
Всем Благодарю!
Добрый день!
Возникла такая же проблема, не можем Законнектить ПР103 и Weintek MT8052iP. Пишет "Device no response". Может у кого тоесть проект под панель Weintek и ПР103, чтобы посмотреть и сделать по примеру. Или может совет какой-либо дадите...
Ничего сложного там нет, в Панели ставите Модбас RTU , настройки сети как в ПР и слейв адрес ПР, забиваете адреса как в ПР. 1 Панель Вантейк СОМ2.jpg
или по ТСР забиваете IP как у ПР и адреса регистров 1 Панель Вантейк.jpg
Сделайте свои проекты и выложите тут, если не работает.
На станицах этой темы даже скрины выложены, с разными вариантами.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2026 в 10:37.