Страница 409 из 410 ПерваяПервая ... 309359399407408409410 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4097

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегOLP Посмотреть сообщение
    вот оба файла. Спасибо.
    Попробуйте в настройках TCP в панели, время ожидания увеличить с 0 до 5-10 мс.
    Единственное, зачем вы поставили в слейве адреса вразнобой?
    Адреса лучше делать последовательно по порядку, тогда панель будет читать регистры группой.

  2. #4082

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Попробуйте в настройках TCP в панели, время ожидания увеличить с 0 до 5-10 мс.
    Единственное, зачем вы поставили в слейве адреса вразнобой?
    Адреса лучше делать последовательно по порядку, тогда панель будет читать регистры группой.
    Скажем так - опыт в программировании у меня очень малый, делал этот проект не я, но добивать буду я - это, что касательно адресов. Время увеличу - СПАСИБО.

  3. #4083

    По умолчанию

    что касательно адресов
    желательно чтобы в пределах одного экрана адреса шли по порядку или более менее близко, так как панель в конкретный момент времени считывает только регистры активного экрана
    на загруженных проектах может наблюдаться секундная пауза при переключениях экранов и обновления информации на них
    конечно многое зависит от организации слейва и опроса, но тем не менее, когда добиваешь в чужой проект сигналами в конец слейва и проект большой, такой эффект может наблюдаться

  4. #4084

    По умолчанию

    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?

  5. #4085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?
    Стандартными не получится.

  6. #4086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?
    Мне кажется - такой вопрос когда-то задавался, и отвечал на него petera. Сделать возможно, но с неформальными манипуляциями для среды разработки и последующим доступом к расширенным настройкам свойств объекта.
    В этой теме или в какой-то другой - не помню.
    Искать долго, но попробуйте - может повезёт.

  7. #4087

    По умолчанию

    В СП315Р
    Есть единственный глобальный Макрос с содержанием:
    ReadsInt32_2_DWordInt32_2_WordInt16_2_WordDWord_2_ FloatDWord_2_Int32//chtenie float iz PLC
    float ReadFloat(WORD Addr)
    {
    float res=0;
    WORD Arr[2];
    Reads(PLC, 5, MODBUS_RTU_REG_4X, Addr, 2, &Arr);

    res = *(float*)(ArrValue);
    return res;
    }

    //chtenie float iz HMI
    float ReadFloatFromHMI(WORD Addr)
    {
    float res=0;
    WORD Arr[2];
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PSW, Addr, 2, &Arr);
    res = *(float*)(Arr);
    return res;
    }
    BeepBeepBeep
    //otnoshenie rashodov
    float SecCountForOneMain(WORD MainAddr , WORD SecAddr)
    {DWord_2_Int32
    float res=0;
    float MainCount;
    float SecCount;
    MainCount = ReadFloat(MainAddr);
    SecCount = ReadFloat(SecAddr);
    if (MainCount!=0)
    {res = SecCount/MainCount;}
    else
    {res =0.0;}
    return res;
    }
    Помогите пожалуйста понять работу макроса.
    Вопрос возник потому что часть регистров которые читаются и пишутся с СП315Р (мастер) не поддаются изменениям через ОВЕН ОРС Сервер который подключил вместо панели.
    Последний раз редактировалось novinky; 23.01.2026 в 10:56.

  8. #4088
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мне кажется - такой вопрос когда-то задавался, и отвечал на него petera. Сделать возможно, но с неформальными манипуляциями для среды разработки и последующим доступом к расширенным настройкам свойств объекта.
    В этой теме или в какой-то другой - не помню.
    Искать долго, но попробуйте - может повезёт.
    "Перевёрнутая" таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308, правда там историческая таблица не стандартная, но все сделано без использования расширенного режима сугубо стандартными средствами среды разработки.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    "Перевёрнутая" таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308, правда там историческая таблица не стандартная, но все сделано без использования расширенного режима сугубо стандартными средствами среды разработки.
    В том ответе ссылки на youtube не открываются. Было бы здорово увидеть их на rutube

  10. #4090

    По умолчанию

    Возможно вопрос поднимался, но найти не смог.

    СП 307Б. Веду архив на USB по 6 позициям. Стояла задача писать для каждой позиции свой файл. Средствами "Архивирование на USB" не выходит. Если я делаю параллельно несколько таких функций, то все работает отвратительно. Запись происходит то по первой, то по 6й, то по 3й, с пропусками всех остальных. В рукопашную был написан скрипт, который в цикле проверяет наличие связи с устройством. Если есть связь, запись, если связи нет, то переходим к следующему. Связь есть, разрешаем запись, и так все 6 . Так и место экономим, не пишем то что не работает и запись идет четко. Если что, каждый раз записывается 14 регистров, по каждому устройству, в свой файл. Но вот только если в сети все 6 устройств, промежуток между записями, 6-7 секунд. Это терпимо, но какие то костыли и грабли. С Weintek такого не было. Возможно я что то не понял и сделал не так.


    Но вот что есть проблема, так это переполнение флэшки. Памяти в 32Гб хватает на 2,5 месяца....а дальше экран зависает, намертво. Класс. В настройках нету записи в цикле, стирать старые, писать новое. Только и остаётся в ручную чистить флэшку, т.к. функционала сделать это средствами панели тоже я что то не нашел. Опять же, у того же Siemens или Weintek этот вопрос решен перезаписью старых записей.

    К минусам так же отношу и то что Exel при попытке открыть файл на 2 месяца просто захлебывается, и не может вывести более 1.048.576 строк. Все что свежее, посмотреть нельзя. Ну если только не открывать .csv в каком ни будь нотепаде с потерей структуры. Возможности ограничить число строк тоже похоже нет.

    В целом панель понравилась, но местами сыро. Хотя возможно и я что то не понял или есть обновления?

Страница 409 из 410 ПерваяПервая ... 309359399407408409410 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •