    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
    Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.

  2. #1292

    По умолчанию

    Нет я не путаюсь.
    Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.

  3. #1293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman434 Посмотреть сообщение
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
    Просто вы используете не те контакты входа, между +24 В и входом включаются пассивные датчики (типа датчика давления).
    Активный выход подключается ко входу и земле, без + питания.
    И на токовом входе всегда стоит шунт, резистор 50-100 Ом (на землю), прямая подача +24 В без датчика приведёт к моментальному
    сгоранию шунта с белым дымом из блока.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2026 в 15:58.

  4. #1294

    По умолчанию

    Ну вот, пришла беда откуда не ждали.

    Еще недавно подвал ОЛ выглядел так
    2026-01-15_16-21-00.png

    Добавил 4 экрана и появилось такое и сразу 81%!!!
    2026-01-15_16-21-20.png

    Подскажите, что это и чего ждать в дальнейшем. Проект в стадии 50% выполнения.

    P.S. Разобрался. Была выключена индикация сист. ОЗУ и она принудительно засветилась, когда настала ж.
    Только разобрался с ОЗУ визуализации, теперь эта беда.
    Если заменить часть сетевых переменных на внутренние энергонезависимые это может помочь?

    P.P.S. Судя по тому, что для ПР103 такого параметра нет, это связано с визуализацией?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 15.01.2026 в 16:53.

  5. #1295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Просто вы используете не те контакты входа, между +24 В и входом включаются пассивные датчики (типа датчика давления).
    Активный выход подключается ко входу и земле, без + питания.
    И на токовом входе всегда стоит шунт, резистор 50-100 Ом (на землю), прямая подача +24 В без датчика приведёт к моментальному
    сгоранию шунта с белым дымом из блока.
    Этот момент меня давно беспокоит. Есть какая защита, кроме предохранителя на 30мА с держателем за приличные деньги.

  6. #1296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Этот момент меня давно беспокоит. Есть какая защита, кроме предохранителя на 30мА с держателем за приличные деньги.
    Предохранитель на 30мА самая надёжная защита, можно добавить доп. резистор 330- 470 Ом по + питания, на некоторых модулях стоят защитные стабилитроны на 5-6 В, а так же самовосстанавливающийся предохранитель, но это не 100% защита входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2026 в 17:40.

  7. #1297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Предохранитель на 30мА самая надёжная защита, можно добавить доп. резистор 330- 470 Ом по + питания, на некоторых модулях стоят защитные стабилитроны на 5-6 В, а так же самовосстанавливающийся предохранитель, но это не 100% защита входа.
    Ясно, спасибо!

  8. #1298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
    Уточните про какую плк вы говорите. Если про ПР я пытался по всякому подключить активный калибратор в выходам он не дает значение сигнала пока в активном режиме. Если же про Delta V то там нет отдельной клемы 24в есть только + и - 4-20, два провода на которых 24в и прием сигнала. Так же есть официальный ответ от завода уровнемеров что прибор нельзя перевести в пассивный режим отдачи сигнала.

  9. #1299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
    Есди бы я нашел информацию в мануале то не просил бы помощи тут.

  10. #1300

    По умолчанию

    В общем если коротко чуть выше я представлял схему с пр и калебратором если есть возможность подключить активную отдачу сигнала 4-20 в пр то можете на ней указать что куда и как подключать. Заранее спасибо

Страница 130 из 133 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •