  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
    Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman434 Посмотреть сообщение
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
    Цитата Сообщение от Roman434 Посмотреть сообщение
    В общем если коротко чуть выше я представлял схему с пр и калебратором если есть возможность подключить активную отдачу сигнала 4-20 в пр то можете на ней указать что куда и как подключать. Заранее спасибо
    Мне кажется, что можно попробовать подключить активный аналоговый вход Delta V к активному выходу ПР.
    Но это нужно проверить с ограничивающим резистором, чтобы не сжечь и ПР и Delta V.

    Идея в следующем.
    - мне кажется, что через клеммы +24 и -24 запитываются ограничивающие схемы трёх AO, но цепь для каждого из AO замыкается (собирается) при наличии нагрузки на этом AO.
    - мне кажется, что если к клеммам AO1 подключить резистор - 100-1000 Ом, то для AO1 цепь будет собрана, замкнута
    - мне кажется, что если калибратор в активном режиме подключить к +24 и -24, то ток этого AO1, ограниченный схемой этого AO1 пройдёт через калибратор
    - мне кажется, что схема ограничения тока AO1 не будет сильно вносить погрешность внутренним потреблением, но если будет - можно калибратором получить зависимость и выполнять пересчёт.

    У меня нечем проверять - нет ни калибратора ни ПР205, но поставив ограничивающий резистор можно попробовать рискнуть калибратором.

    Т.к. это нештатное включение, то все последствия лягут на карман экспериментатора.

    И ещё, не могу поверить, что модуль ввода ПЛК Delta V не имеет возможности подключения к активному датчику (выходу AO ПР) - может быть, как у Siemens S7-200 на модуле есть контакты для разных вариантов датчиков?
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.01.2026 в 23:10.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что можно попробовать подключить активный аналоговый вход Delta V к активному выходу ПР.
    Но это нужно проверить с ограничивающим резистором, чтобы не сжечь и ПР и Delta V.

    Идея в следующем.
    - мне кажется, что через клеммы +24 и -24 запитываются ограничивающие схемы трёх AO, но цепь для каждого из AO замыкается (собирается) при наличии нагрузки на этом AO.
    - мне кажется, что если к клеммам AO1 подключить резистор - 100-1000 Ом, то для AO1 цепь будет собрана, замкнута
    - мне кажется, что если калибратор в активном режиме подключить к +24 и -24, то ток этого AO1, ограниченный схемой этого AO1 пройдёт через калибратор
    - мне кажется, что схема ограничения тока AO1 не будет сильно вносить погрешность внутренним потреблением, но если будет - можно калибратором получить зависимость и выполнять пересчёт.

    У меня нечем проверять - нет ни калибратора ни ПР205, но поставив ограничивающий резистор можно попробовать рискнуть калибратором.

    Т.к. это нештатное включение, то все последствия лягут на карман экспериментатора.

    И ещё, не могу поверить, что модуль ввода ПЛК Delta V не имеет возможности подключения к активному датчику (выходу AO ПР) - может быть, как у Siemens S7-200 на модуле есть контакты для разных вариантов датчиков?
    Спасибо я попробую. Возможно вы и правы. Идея хорошая.
    Может и есть какая возможность переключения Delta v в пассивный режим для работы с активными датчиками. Но документации не осталась, система очень старая установлена за долго до моего прихода. Эмерсон ответа не дает.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman434 Посмотреть сообщение
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
    Подключите датчик через это https://insat.ru/lenpromavtomatika/mgrtp-001/

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Подключите датчик через это https://insat.ru/lenpromavtomatika/mgrtp-001/
    Да я знаю о существовании данных переходников. В будущем возможно такие и будем использовать. Есть ещё и такие НПСИ-200-ГР1/ГР2. Но закуп это время и не малое с учетом всей бюрократии. А ПР есть сейчас на руках.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •