Я на ПЛК-200, который имеет всего 1 порт rs485 подключал сразу несколько приборов (термодат, мерадат, метакон). И дело в том, что одни приборы работали на скорости 115200 RTU, а другой 9600 протокол МЕТАКОН. Опрос идет очень быстро, примерно цикл 400-500 мс. Внутри программы я использовал модули из библиотеки OwenCommunication Library -> COM Control. Активируя их друг за другом, можно менять скорость передачи, паритеты и др свойства. Может Вам просто принтеры разбить на разные скоростя обмена. Допустим один работает на 9600, второй на 15200 и тд. И обращаться к каждому принтеру на своей скорости. Мне кажется так получится разбить их на части. Или другой вариант, модуль вывода и перебором коммутировать rs485 через внутренние реле. Конечно это не надежно, но пишут, что реле держит до 100 тысяч срабатываний