Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1211
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ярослав.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи

  2. #1212

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?

  3. #1213
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
    Добрый день. В данный момент таких планов нет.

  4. #1214

    По умолчанию

    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Последний раз редактировалось Ufolog; 18.12.2025 в 09:48.

  5. #1215
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу проблему.
    На наших стендовых образцах она не воспроизводится.

  6. #1216

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется автоматизированная система управления освещением на базе ПЛК210 (Master) и МВ210-311 (Slave tcp/ip). Управление программой происходит с помощью панели оператора СП315Р (панель Slave через tcp/ip). Спустя некоторое время пропадает связь с контроллером, пинг не идёт. Если во время потери связи переставить кабель из Ethernet 1 в другие свободные Ethernet 2,3 связь восстанавливается, но спустя сутки теряется связь и на другом порте Ethernet. Если отключить плк от общей сети, ничего не меняется, пинг через Ethernet не идёт. При доступе через micro USB, в настройках Ethernet указан как рабочий.

  7. #1217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N3STL3 Посмотреть сообщение
    панель Slave через tcp/ip
    HMI должна быть мастером.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #1218

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Хочу 1 массив с переменными "Panel: ARRAY[0..350] OF WORD;" (которые взаимодействуют с панелью через библиотеку OwenCommunication) писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив.
    А то при глобальных изменениях конфигурации массив бывает обнуляется, несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом? Если есть пример, буду очень благодарен

  9. #1219
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Хочу 1 массив с переменными "Panel: ARRAY[0..350] OF WORD;" (которые взаимодействуют с панелью через библиотеку OwenCommunication) писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив.
    А то при глобальных изменениях конфигурации массив бывает обнуляется, несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом? Если есть пример, буду очень благодарен
    Добрый день.

    несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Если вы руками прописали этот "VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN" в каком-то вашем списке глобальных переменных - то это ожидаемое поведение.
    Для использования PERSISTENT-переменных нужно создавать специальный объект и объявлять переменные именно в нем.

    Безымянный.png

    писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив. <...> Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом?
    См. библиотеку SysFile.
    Пример записи показан здесь:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...35_SysFile.mp4

    Чтение происходит аналогичным образом с помощью функции SysFileRead.

Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •