Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
И опять не правильно, читать надо 1 регистр 0x0019, переводите калькулятором из HEX в DEC и получаете 25 адрес (а не 26 как у вас), а перестановку регистров делать в мастере, поставив галку.

Вы же читаете 26 и 27 регистр, половину из фазы А, вторую из фазы В, так как они одинаковые, у вас правильно, но в других случаях будет жопа,
особенно с Float.
Насколько я понял, чел читает UINT16. И так получается, что по адресу 26 находится младший регистр числа INT32.