Страница 429 из 429 ПерваяПервая ... 329379419427428429
Показано с 4,281 по 4,290 из 4290

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #4281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Интересное решение. Разработчиков Лоджика умом не дано понять
    Я сам об этом узнал пол часа назад, когда проверял работу PID AT_ )))
    Ничего похожего про Мах и Минимум в описании макроса нет.
    Для холодильника поменять местами надо Pv и SP, режим работы с 0 на 1, Мах и Минимум , очень умное решение)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 20:31.

  2. #4282
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,594

    По умолчанию

    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #4283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
    А вы проверяли, прежде чем писать?
    Хрен он работает даже с отрицательным Xp пока не поменяешь Мах и Минимум.
    А у PID_REG отрицательную вообще нельзя применить.

    "Очень умное решение" - это вообще гон ? По моему кто-то уже реально гонит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 21:41.

  4. #4284

    По умолчанию

    Отрицательный Кп(Хр) уже где-то встречал для смены режима - или в PID (Utils Codesys) или КОНГРАФ (МЗТА). Если производитель заложил такую возможность, то она работает.

    Как понимаю, смысл применения встроенного ПИД регулятора имеет один очевидный и превалирующий плюс - автонастройка.

    Будет ли работать автонастройка для "холодильника", добытого таким образом?

  5. #4285
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Отрицательный Кп(Хр) уже где-то встречал для смены режима
    это не из-за реализации частного ПИД-а, это в формуле видно https://docs.owen.ru/book_img/2154/20633.svg, что смена местами SP и PV даст отрицательный знак при положительном коэффициенте, что коэффициенту поменять знак, оставив уставку и текущее значние без изменений
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #4286
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это не из-за реализации частного ПИД-а, это в формуле видно https://docs.owen.ru/book_img/2154/20633.svg, что смена местами SP и PV даст отрицательный знак при положительном коэффициенте, что коэффициенту поменять знак, оставив уставку и текущее значние без изменений
    Блок ругается, если в его настройках поставить отрицательный коэффициент

  7. #4287
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Блок ругается, если в его настройках поставить отрицательный коэффициент
    я видел картинку с PID AT_ вот видео, мне кажется работает в режиме холодильник без ругани

    ЗЫ настройки ни какие не менял, внутрь макроса не лез end.png
    Последний раз редактировалось capzap; Вчера в 09:01.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #4288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Вложение 87362
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #4289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?

  10. #4290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?
    В симуляции, к сожалению, не получится в данный момент корректно отладить блок. Из самых явных ошибок: перепутана пропорциональная составляющая (в симуляции - числитель, в приборе - знаменатель) и, в целом, некорректная работа в режиме холодильник.
    Могу написать, что нужно делать, чтобы корректно работал на приборе
    • Просто выставить режим работы холодильник.
    • Мощности менять местами не нужно.
    • Коэффициенты корректировать каким-то специальным образом тоже не требуется (например, делать отрицательной пропорциональную составляющую).

    Минимум, указанный в настройках, будет соответствовать минимальному воздействию на объект, максимум, соответственно, максимальному.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Страница 429 из 429 ПерваяПервая ... 329379419427428429

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •