Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58

Тема: MLD25 лазерный датчик смещения

  1. #41

    По умолчанию

    Дак вы поймите не читается регистр 51201

  2. #42

    По умолчанию

    Список команд связи:
    Например, формат отправки для получения измеренных значений: 01 03 25 10 00 02 CE C2 это из мануала , 2510-это 9488 в десятичной

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Георгий2604 Посмотреть сообщение
    Список команд связи:
    Например, формат отправки для получения измеренных значений: 01 03 25 10 00 02 CE C2 это из мануала , 2510-это 9488 в десятичной
    Сюда надо смотреть. C801 - это 51201. Надо пробовать читать регистр 51201 или 51200 как float (2 регистра). Порядок чтения регистров можно пробовать менять. И прежде чем читать ПР200 надо утилитой воспользоваться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7171.png 
Просмотров:	3 
Размер:	14.9 Кб 
ID:	87375  
    Последний раз редактировалось Newcomer; Сегодня в 09:59.

  4. #44

    По умолчанию

    Я связался с изготовители датчика только что , они мне ответили для того чтобы получить значение измеренное нужно опросить регистр 9488 + ко всему нужно опрашивать 2 регистры потому что как оказалось , датчик передает вещественный тип - это не мои слова и предположения , а слова технической поддержки

  5. #45

    По умолчанию

    Так что еще раз повторюсь регистр 51201 НЕВЕРНЫЙ,

  6. #46

    По умолчанию

    ПО факту там сейчас растояние 12 см , модбас пулом опросил регистр 9488- он показывает тоже 12

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что вы за пургу несёте, читать надо целое число, 0 показывает, потому что 77,2 мм, а диапазон начинается от 128,0 мм
    Да как раз не целое надо читать, а float (2 регистра).

  8. #48

    По умолчанию

    Поэтому вывод не нужно верить РЭ китайским

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Георгий2604 Посмотреть сообщение
    Так что еще раз повторюсь регистр 51201 НЕВЕРНЫЙ,
    А что этот разработчик скажет про то что в таблице указан адрес C801 ?

  10. #50

    По умолчанию

    Дак он и сказал что мануал кривой, я еще раз повторюсь , я же не просто спросил ОПРАШИВАЛИ ВЫ ДАТЧИК ИЛИ НЕТ , вот я опросил и я теперь знаю какой точно регистр

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик ТЖК (тип J )
    от Артемий W в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2025, 22:13
  2. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  3. Датчик РТ 100
    от rsln в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 10:09
  4. лазерный сканер LS2D
    от Vasiliy25 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 12:00
  5. Лазерный датчик
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 15:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •