  1. #1211
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ярослав.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи

  2. #1212

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?

  3. #1213
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
    Добрый день. В данный момент таких планов нет.

  4. #1214

    По умолчанию

    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Последний раз редактировалось Ufolog; 18.12.2025 в 09:48.

  5. #1215
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу проблему.
    На наших стендовых образцах она не воспроизводится.

Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •