Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Добрый день

Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
А охлаждаемая жидкость по кругу циркулирует или утекает "с концами"?
В смысле, тогда всё зависит от мощности теплообменника, скорость потока большой роли не сыграет.
И, размеры теплообменника ни о чём не говорят, бывают пластинчатые теплообменники, в смысле, маленькие, но мощные, кстати, мощность пластинчатых теплообменников можно наращивать(увеличить).