Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
Добрый день.
В режиме энкодера происходит счёт и обнуление соответствующего счётчика с подсчётом оборотов по Z-сигналу.
Прерывания в ПЛК2хх не реализованы. Значения счётчика будут поступать в программу с периодом основной задачи (от 3 мс). Описание приведено в документе: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.5.pdf
Работа с прерываниями (с циклом программы сопроцессора от 20 мкс) реализована в ПЛК110: https://owen.ru/product/plk110_m02.
См. руководство пользователя: https://owen.ru/uploads/467/rp_plk1h...75044-1.34.pdf.
Спасибо. Чем опасна нереализованность прерываний в ПЛК 2xx для энкодера , при большой загруженности CPU прочими задачами может пропустить импульсы ?
Или в любом случае CPU найдет время для гарантированного считывания без потерь ?