Вы же утверждаете, что ТРМ1032 качественно работал некоторое время.
Это означает, что алгоритм игнорировал расчётное положение клапана.
Ко всему прочему, я лично настраивал на теплопункте с несколькими насосно-регулирующими группами на основе ТРМ1032 (не модификации ТРМ1032М) в 2022 году - не подтверждаю наличие проблемы.
Без шуток - проверьте реальное состояние выходов ТРМ, положение концевиков в приводе, адекватность направление вращения для "открыть" и "закрыть".
Мне кажется, у ТРМ1032 существует сервисный режим проверки входов и выходов - проверьте, что после подачи на выход сигнала "закрыть" клапан закрывается - может быть выход ТРМ1032 неисправен.
Также проверьте таким образом положение концевиков, направления вращения, реальное положение клапана в крайних положениях - соответствие ожидаемому положения шторки в клапане.