Тема: ШИМ режим на МУ110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию ШИМ режим на МУ110

    Вечер добрый, уважаемые форумчане!

    Потребовалось использовать ШИМ режим на модуле МУ110-32Р.
    К сожалению, попробовать на столе не могу - нет модуля.
    Прочел документацию. Но остались вопросы.

    1. Как запустить генерацию ШИМ сигнала на выходе?
    Записав значение скважности в интервале 0 - 1000?

    2. Как включить выход в режиме ШИМ?
    Записать значение скважности равное 1?

    3. Как выключить выход в режиме ШИМ?
    Записать значение скважности равное 1000?

    4. Период ШИМ можно менять по Modbus?

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    это какой то протест? Документация ни каким образом не помогла?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это какой то протест? Документация ни каким образом не помогла?
    Ну в общем, там не однозначно написано. Во всяком случае когда не знаешь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Вот пример.

    В РЭ написано:
    "Дискретные ВЭ могут управляться двумя способами:
    - посылкой команды генерации сигнала ШИМ...",
    а что это за команда не сказано.
    Видимо, имеется ввиду запись скважности? Но хочется уточнить.
    Ну, и потом скважность вроде бы от 1 до бесконечности, а в документации от 0 до 1000.
    Вот и уточняю.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Скважность: 0 - выключено, 1000 - всегда включено, 500 - 50%

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Скважность: 0 - выключено, 1000 - всегда включено, 500 - 50%
    Благодарю! То, что хотел узнать!

  7. #7
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    ну а дальше этого текста что написано? owen.png

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Скважность: 0 - выключено, 1000 - всегда включено, 500 - 50%
    Но, вообще по определению скважности при 1000 - должно быть выключено! А при 0 - включено?
    Разве нет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Но, вообще по определению скважности при 1000 - должно быть выключено! А при 0 - включено?
    Разве нет?
    Вы документацию вообще читаете? Как написано, так и есть. Посмотрите определение скважность в шим в гугле: Скважность - отношение длительности импульса к длительности периода. Если длительность импульса равна длительности периода, то это 100% заполнения. Т. Е. Устройство включено постоянно и записано 1000 в прибор по Modbus.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вы документацию вообще читаете? Как написано, так и есть. Посмотрите определение скважность в шим в гугле: Скважность - отношение длительности импульса к длительности периода. Если длительность импульса равна длительности периода, то это 100% заполнения. Т. Е. Устройство включено постоянно и записано 1000 в прибор по Modbus.
    Читаю. И как раз наоборот: скважность - это отношение периода следования, к длине импульса (см. снимок экрана).
    Поэтому скважность от 1 до бесконечности.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. Режим "импульса" для МУ110-8Р
    от Александр Пястолов в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 11:15
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •