В теплоузле работал ТРМ1032. Вдруг, приперлись слесари, разобрали зачем-то КЗР и собрали обратно. Теперь ТРМ1032 показывает позицию КЗР=0, а, на самом деле, КЗР в середине диапазона. По погодному графику, температура воды на подаче слишком высокая, но КЗР не движется в сторону закрытия, так как "думает", что находится в положении полного закрытия КЗР=0. И как из такой ситуации выйти? Неужели ТРМ1032 на такое не расчитан? Где режим референцирования КЗР после пропадания электропитания? И почему в документации об этом нет ни слова?