    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Да это скрины случайно сделал когда возился с настройками, я их уже удалил
    Все 32 битные переменные в слейве должны быть с чётными адресами, 3 адреса быть не может, 1 Чтение адреса 3.jpg
    по факту он 4-5 из-за выравнивания. По адресу 3-4 вы прочитаете только число до 65535, а больше будет не правильно. То есть вы читаете только 4 регистр.
    Это надо чётко понимать и ставить сразу правильные адреса.
    Что бы не путаться по 3 адресу просто вставить 2 Byte.