Сообщение от
petera
СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются
Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.
Но Модбас регистры
net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
564 - 5.0
566 - 60
567 - 0
Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
Как настраивать ПИД в поле?