    СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
    При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
    Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
    Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
    Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
    ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
    ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
    ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются

    Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.

    Но Модбас регистры
    net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
    net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
    et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
    читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
    564 - 5.0
    566 - 60
    567 - 0
    Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
    Как настраивать ПИД в поле?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
    При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
    Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
    Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
    Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
    ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
    ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
    ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются

    Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.

    Но Модбас регистры
    net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
    net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
    et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
    читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
    564 - 5.0
    566 - 60
    567 - 0
    Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
    Как настраивать ПИД в поле?
    Была такая проблема. Косяк в прошивке. Обновил версию ПО и всю заработало.
    Последний раз редактировалось fffredi; Сегодня в 10:06.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Была такая проблема. Косяк в прошивке. Обновил версию ПО и всю заработало.
    Прибор изготовлен 10 дней назад - 25.11.2025г и требует обновления прошивки?
    Жесть...
    И как обновлять( чем)? Какая версия прошивки нужна?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Прибор изготовлен 10 дней назад - 25.11.2025г и требует обновления прошивки?
    Жесть...
    И как обновлять( чем)? Какая версия прошивки нужна?
    Посмотрел в Овен конфигураторе Версия: 1.29.146.0,
    На сайте версия Версия: 1.29.147.0 https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software
    Для Суны 122 уже версия 2.8.1 и обновления до 2.9.1
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 10:28.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Посмотрел в Овен конфигураторе Версия: 1.29.146.0,
    На сайте версия Версия: 1.29.147.0 https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software
    Для Суны 122 уже версия 2.8.1 и обновления до 2.9.1
    Такой же совет получил от тех.поддержки.
    Добрый день.

    Обновитесь до последней версии прошивки прибора: 2.9.1 через Owen Configurator

    С Уважением,
    Повторяю, прибору 10 дней с даты изготовления, так какого.. в нем прошивка 2.7.1, а не 2.9.1?
    Овен конфигуратор у меня не работает х.з по какой причине.
    Капец, какой-то.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Да уж, странно. По моему 2.8.1 уже в прошлом году была, а тут новый прибор с 2.7.1. И версия 2.20. Такой в роде не было.
    Последний раз редактировалось fffredi; Сегодня в 10:57.

Похожие темы

  1. Удаление через меню Таблица
    от Stab в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2025, 17:32
  2. ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    от aleksey-mir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 13:33
  3. Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.
    от НикНик в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 11:18
  5. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •