  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, это нулевой бит 322-го регистра. Именно он в контроллере и должен отвечать за открытие этого окна. Биты 1, 2 и 3 этого же регистра должны были отвечать за открытие других окон.
    Вот объявление этой переменной в CodeSys:
    CV_WordOfBits_MBUSout AT %QD161 : DWORD; (* WordOfBits *)
    Так вам надо сначала проверить, что этот бит приходит (или не приходит) в панель, без всяких окон. Может есть смещение адресов регистров или бит.
    Проще всего поставить несколько целочисленных дисплеев с адресами 321, 322 и 323 и проверить число, в соответствии биту.
    322 адрес число 1 соответствует 0 биту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 08:37.