  1. #8681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    Вложение 87027
    Писал программу сам
    В программе тоже не тот уровень сигнала? А мультиметром проверяли реальный ток какой идёт с датчика?

  2. #8682
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2023
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.

  3. #8683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.
    Смотрите питание (проверка заменой БП, ставьте фильтры если надо) и помехи по сети RS485, сигнальных и измерительных линий от частотников, силовых кабелей (экранирование с заземлением, разнесение кабелей)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 19:49.

  4. #8684

    По умолчанию

    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?

    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.

    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.

    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.

  5. #8685
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?

    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.

    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.

    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.
    Мне тоже такой дурацкий преобразователь(датчик) давления попадался, это же надо Овену до такого додуматься, в смысле, как что-то хорошее сделать, не дождётесь от них, как плохое, мигом сделают, даже без просьб трудящийся!
    Короче, выкрутился из положения, УТ24 поставил, он раз в минуту или две минуты, уже точно не помню, разрывал цепь питания датчика на несколько секунд и датчик выходил из аварийного состояния(на выходе менее 4 мА), хорошо что процесс это позволял, был медленным, датчик уровень показывал в башне Рожновского, по нему осуществлялось управление глубинным насосом.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 869 из 869 ПерваяПервая ... 369769819859867868869

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •