Возможно, я неправильно понял название параметра...
В таблице параметру "Объем прямого направления потока в формате float" соответствует логический адрес 332773 (для удобства чтения разделю разряды 332_773).
Этому адресу соответствует регистр 32772 (32_772) и функция чтения 4.
Не знаю, где об этом читать - мне встречалось только в обсуждениях на форуме и в популяризаторских статьях.
Пришлось просто запомнить.
Недавно настраивал прибор контроля вибрации Bently-Nevada 3500, адреса в документации задавались в формате 40_001+. Пришлось экспериментом уточнять, что это функция 3 и адреса нужно пересчитать от 0.
А ранее встречал и реальные адреса регистров 40_000+ без пересчёта - ведь в размер word они умещаются.
Нет 100% уверенности в каждом отдельном случае.
Но для адресов, которые явно не поместятся в word (превышают 65535) - как в Вашем случае - можно точно сказать и пересчёт и функцию.