  1. #1

    По умолчанию плк200-02 медленный опрос модулей мв200

    Доброго времени суток , господа

    первый раз столкнулся с 200 серией ПЛК и проблема в следующем

    имеется система ПЛК200-02 - МУ210-402 - МВ210-221 - МВ210-101 - БП120К-24 алгоритм прост и минимален

    обмен по Ethernet port1 Eth0

    Компом подключался и по Lan port1 и по WAN port2 разницы нет, выкидывал из программы опрос БП120К-24 тоже никакой разницы

    входы на самом ПЛК опрашиваются нормально

    Опрос дискретных входов происходит примерно раз в 2 секунды, аналоговых входов вообще раз в 6 секунд

    Настройку модулей и портов делал по видео от Овен.

    Время опроса и таймауты менял = никакого эффекта

    Каким образом (параметром) можно хоть как-то ускорить процесс опроса модулей?

    Где можно посмотреть в Кодесис 3.5 время цикла, скорость портов Ethernet и другие важные параметры выполнения алгоритма и передачи данных?

  2. #2

    По умолчанию

    конфигурацию в кдс модулей как делали?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    конфигурацию в кдс модулей как делали?
    Ethernet
    ModBus TCP
    и вставляли модули вставляли модули из ОВЕН

    прописали IP и прикрутили теги из программы

    пробовали менять время мин опроса и таймаут.

    В онлайн режиме кодесис их видит и пишет что ошибок нет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Ethernet
    ModBus TCP
    и вставляли модули вставляли модули из ОВЕН
    То есть использовали шаблоны.
    Если хотите опрос быстрее, удалите шаблоны и используйте групповой опрос регистров в модулях и только нужных регистров.
    Групповой опрос, чтение или запись группы регистров Массивом за 1 раз, и использование необходимых параметров из массива.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2025 в 15:45.

  5. #5

    По умолчанию

    опрос модуля по шаблону сам по себе не быстрый
    аналог так он по паспорту на каждый канал просит 0,5 секунды х 8 получаем 4-5 минимум плюс обмен вот вам и 6 секунд
    посмотрите по форуму - для модулей 110 к примеру ускоряют опрос через STRING
    но надо повозиться, посмотрите короче
    про 210 чтото не помню чтобы были такие проблемы, хотя схематично там скорее всего всё одинаково со 110

  6. #6
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    МВ210-101 модуль универсальный, но медленный.
    можно заменить на быстрый МВ210-102, в разы будет быстрее, но для термопар/термосопротивлений нужны будут преобразователи типа НПТ.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 19.11.2025 в 15:50.
    Инженер-программист АСУ

  7. #7

    По умолчанию

    А куда вы спешите?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,047

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А куда вы спешите?
    А вас то каким боком это беспокоит?
    ТС задал вопрос про настройки. Если речь про сам опрос, то выложенные им цифры или говеные настройки или говеное оборудование.
    При ответах тут зачем то смешали опрос и оцифровку. Автор говорит про опрос
    Этож какой цикл ПЛК должен быть и/или сколько СОТЕН запросов в шаблоне чтоб выйти на цифры ТС?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А куда вы спешите?
    Ну так то не хочется нажать "аварийный стоп" или просто "стоп", и не получить реакцию. Ладно аварийный с фиксацией, а когда на не фиксируемую кнопку не реагирует, это пугает. Приходится привыкать к более длительному нажатию.

  10. #10

    По умолчанию

    Еще раз всем доброго времени суток

    Всем спасибо за ответы.

    Я так понял , что с подобной системой и настройкой Ethernet ModBus TCP Slave с помощью шаблонов Овен пока не сталкивался?

    Тогда хотелось бы прочитать четкий (официальный) ответ о том , что шаблоны модулей Овен от Овен не позволяют опросить дискретный ввод быстрее одного раза в 2 секунды , а аналоговый ввод один раз в 6 секунд.


    МихаилГл

    Ну так то не хочется нажать "аварийный стоп" или просто "стоп", и не получить реакцию. Ладно аварийный с фиксацией, а когда на не фиксируемую кнопку не реагирует, это пугает. Приходится привыкать к более длительному нажатию.

    Именно такая проблема и раздражает.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    от nkt в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 12:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    от Serge32 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 14:32
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •