Страница 858 из 869 ПерваяПервая ... 358758808848856857858859860868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,571 по 8,580 из 8683

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8571

    По умолчанию

    И по текущей частоте и перепаду давления мы определяем нужно останавливать фильтр для очистки или пускай ещё поработает. ЕЕЕсли частота под 50 Гц то все, гоставливаем фильтр и очищаем его рукава.

  2. #8572

    По умолчанию

    К описаному выше сценарию ещё дополню что в этом эксперименте моя задача проверить возможность ПИД регулятора ,,выраынить.. величину его уставки с реальной выходной частотой *ЧП*. А в реальности ПАид регулятор будет контролировать именно перепад давления.

  3. #8573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Колеги поправте меня, т.к. наерняка опять ошибаюсь. Это по прежнему эксперимент. Под руками частотный преобразователь (дальше для сокращения *ЧП*) который настроен на изминение частота посредством 4_20мА которое генерирует ПР200 - эта часть работает. У *ЧП* есть аналоговый выход 0-10В которые приавязаны к выходной частоте *ЧП* (0В = 0Гц 10В = 50Гц). По задумке *ЧП* будет вращать вентилячтор который будет вытягивать дымовые газы через фильтр. Величина загрязнения фильтра контролруеться датчиком перепада давления ( перепад =0 - частоту можно оставить на текущем уровне перепад >0 значит наращиваем частоту вращения вентилятора). Вместо датчика перепада давления я использую сейчас аналоговый ваход *ЧП* В менеджере компонентов нащел макрос Scale1 Вложение 86769/ Вопрос - я правильно его использовал?
    У вас на макросе переставлены Мах и минимум на входе и выходе.

  4. #8574

    По умолчанию

    Вот же не внимательный, спасибо!

  5. #8575

    По умолчанию

    Добрый день

    При подключении к ПР205 Pt1000 макрос не нужен ?

  6. #8576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    При подключении к ПР205 Pt1000 макрос не нужен ?
    Да.
    Сейчас уже не найду - как-то на форуме представитель Овен сказал, что внутренней настройкой входа ПР205 пользоваться предпочтительнее, т.к. на заводе диапазон входа Pt1000 дополнительно калибруют для коррекции ошибок нелинейности измерения, и результат измерения получается точнее, чем с применением макроса датчика.

  7. #8577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Да.
    Сейчас уже не найду - как-то на форуме представитель Овен сказал, что внутренней настройкой входа ПР205 пользоваться предпочтительнее, т.к. на заводе диапазон входа Pt1000 дополнительно калибруют для коррекции ошибок нелинейности измерения, и результат измерения получается точнее, чем с применением макроса датчика.
    Это хорошо. Спасибо.

  8. #8578

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос для перестрахховки чтобы не ,,деформировать,, токовый выход 4-20мА ПР200. В качестве нагрузки ,для того чтобы узнать реальный ток , хочу посадить гасящее сопротивление. Расчетная величина 1200 Ом. В наличии 1280 Ом и прииспытании в цепи с U=24В реальный ток 18,73мА. Как считаете можно включить этот номинал резистора последовательно с милиамперметром в токовый выход ПР200?

  9. #8579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос для перестрахховки чтобы не ,,деформировать,, токовый выход 4-20мА ПР200. В качестве нагрузки ,для того чтобы узнать реальный ток , хочу посадить гасящее сопротивление. Расчетная величина 1200 Ом. В наличии 1280 Ом и прииспытании в цепи с U=24В реальный ток 18,73мА. Как считаете можно включить этот номинал резистора последовательно с милиамперметром в токовый выход ПР200?
    Вы как обычно полыхнули по полной, 1100 Ом это максимально допустимая нагрузка,
    обычно 50-100 Ом R входа и 400-500 Ом R добавочное. В сумме около 500-600 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2025 в 14:51.

  10. #8580

    По умолчанию

    Принял сейчас попробою

Страница 858 из 869 ПерваяПервая ... 358758808848856857858859860868 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •