Страница 857 из 869 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,561 по 8,570 из 8683

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8561

    По умолчанию

    Люди добрые, подскажите.Пытаюсь поэксперементировать с ПИД регулятором в ПР 200. Аналоговый вход настроил 0-10Вbandicam 2025-11-17 13-02-52-493.jpg_ перемычку в ПР выставил в режим 0-10В_подключаю контрольное напряжение3 вольта а там 0 bandicam 2025-11-17 13-05-15-037.jpg. Может ещё что то необходимо добавить в программу что бы ПРка увидила входной сигнал? До этого работал с 4-20ма и там все сразу можно было наблюдать изминения величины на входе

  2. #8562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Люди добрые, подскажите.Пытаюсь поэксперементировать с ПИД регулятором в ПР 200. Аналоговый вход настроил 0-10В перемычку в ПР выставил в режим 0-10В_подключаю контрольное напряжение3 вольта а там 0 . Может ещё что то необходимо добавить в программу что бы ПРка увидила входной сигнал? До этого работал с 4-20ма и там все сразу можно было наблюдать изминения величины на входе
    Где настройка входа, максимум по умолчанию 0, а надо 10 поставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 13:19.

  3. #8563

  4. #8564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вотbandicam 2025-11-17 13-18-40-314.jpg пожалуста
    Ну и 0 максимум...

  5. #8565

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вотbandicam 2025-11-17 13-18-40-314.jpg пожалуста
    Вы измеряете от 0 до 0, сколько будет ??

  6. #8566

    По умолчанию

    Понял, уже исправил, зкаработало.Не додумал. Спасибо!

  7. #8567

    По умолчанию

    Колеги поправте меня, т.к. наерняка опять ошибаюсь. Это по прежнему эксперимент. Под руками частотный преобразователь (дальше для сокращения *ЧП*) который настроен на изминение частота посредством 4_20мА которое генерирует ПР200 - эта часть работает. У *ЧП* есть аналоговый выход 0-10В которые приавязаны к выходной частоте *ЧП* (0В = 0Гц 10В = 50Гц). По задумке *ЧП* будет вращать вентилячтор который будет вытягивать дымовые газы через фильтр. Величина загрязнения фильтра контролруеться датчиком перепада давления ( перепад =0 - частоту можно оставить на текущем уровне перепад >0 значит наращиваем частоту вращения вентилятора). Вместо датчика перепада давления я использую сейчас аналоговый ваход *ЧП* В менеджере компонентов нащел макрос Scale1 bandicam 2025-11-17 14-14-03-543.jpg/ Вопрос - я правильно его использовал?

  8. #8568

    По умолчанию

    Забыл добавить, ПР 200 читает этот выходной сигнал 0 10 В

  9. #8569
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Колеги поправте меня, т.к. наерняка опять ошибаюсь. Это по прежнему эксперимент. Под руками частотный преобразователь (дальше для сокращения *ЧП*) который настроен на изминение частота посредством 4_20мА которое генерирует ПР200 - эта часть работает. У *ЧП* есть аналоговый выход 0-10В которые приавязаны к выходной частоте *ЧП* (0В = 0Гц 10В = 50Гц). По задумке *ЧП* будет вращать вентилячтор который будет вытягивать дымовые газы через фильтр. Величина загрязнения фильтра контролруеться датчиком перепада давления ( перепад =0 - частоту можно оставить на текущем уровне перепад >0 значит наращиваем частоту вращения вентилятора). Вместо датчика перепада давления я использую сейчас аналоговый ваход *ЧП* В менеджере компонентов нащел макрос Scale1 bandicam 2025-11-17 14-14-03-543.jpg/ Вопрос - я правильно его использовал?
    1. Перепад на фильтре не может быть равным нулю
    2. Увеличивая производительность вентилятора, вы увеличиваете перепад давления
    3. Постоянный расход регулируется либо по датчику расхода (скорости воздуха) или по перепаду давления на самом вентиляторе
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.11.2025 в 14:48.

  10. #8570

    По умолчанию

    Не , увеличивая вращения вентилятора я компенсирую загрязнения фильтра и перепад уменьшаетьсяя, у нас так работаюют 2 фильтра. Ну 0 конечно он не мможет быть равен ,это я для наглядности.

Страница 857 из 869 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)