Для блондинов - почитать справку
Безымянный.png
Или посмотреть видео https://owen.ru/media/video/zapis_fb_owenlogic
Для блондинов - почитать справку
Безымянный.png
Или посмотреть видео https://owen.ru/media/video/zapis_fb_owenlogic
Последний раз редактировалось Dimensy; 27.10.2025 в 20:38.
Так как товарищ не определился(не написал) в каких единицах измерения он хочет время задавать, то вот в проекте в минутах задавал, можно сразу задавать много уставок для одного таймера, затем просто выбрать нужную или менять уставки во время работы вручную или автоматически(в зависимости от цикла):
Промывка_5.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2025 в 01:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день!
В с последними версиями ОЛ невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн отладка". После подключения через несколько минут идет потеря COM порта. Приходится передергивать USB шнурок, без разницы с какой стороны. Разные шнуры проверял и что идет с ПР200. Очень напрягает это. Драйвер уже переустанавливал и к шаману обращался, не помогает.
W8,1. ОЛ пробовал 367, 368, 369. Что не так?
1. Базовые проверки (быстрое исключение очевидных причин)
Проверьте кабель и порты:
Используйте экранированный USB‑кабель длиной не более 1,5 м.
Подключите к разным USB‑портам ПК (лучше к задним на материнской плате, не к хабам/передним панелям).
Попробуйте другой ПК — если проблема исчезает, дело в драйверах/настройках текущего компьютера.
Убедитесь в корректности драйвера:
Скачайте актуальный драйвер с официального сайта ОВЕН (раздел поддержки для ПР200).
Удалите старый драйвер через Диспетчер устройств → установите новый в режиме совместимости с Windows 7 (если ОС новее).
После установки перезагрузите ПК.
2. Настройки ПО и системы
Настройте тайм‑ауты в OL:
В настройках соединения с ПР200 увеличьте:
Таймаут ответа до 500–1000 мс.
Количество повторных попыток до 3–5.
Отключите энергосбережение USB:
В Диспетчере устройств найдите USB‑контроллеры.
Для каждого → Свойства → Управление электропитанием → снимите галочку «Разрешить отключение для экономии энергии».
Проверьте конфликты COM‑портов:
В Диспетчере устройств убедитесь, что ПР200 назначен уникальный COM‑порт (не конфликтует с другими устройствами).
Если порт меняется при переподключении, зафиксируйте его:
ПКМ по устройству → Свойства → Параметры порта → Дополнительно → задайте фиксированный номер (например, COM5).
3. Аппаратные и системные решения
Используйте USB‑хаб с питанием:
Подключитесь через активный хаб (с внешним БП) — это стабилизирует питание и снизит нагрузку на порт.
Обновите прошивку ПР200:
Скачайте последнюю версию прошивки с сайта ОВЕН и обновите через OL или ОВЕН Конфигуратор.
Проверьте заземление:
Убедитесь, что корпус ПР200 и ПК имеют общее заземление (разность потенциалов может вызывать сбои).
4. Альтернативные методы отладки
Если проблема сохраняется, временно перейдите на офлайн‑отладку:
Напишите программу в OL.
Загрузите её в ПР200 (Файл → Загрузить в прибор).
Тестируйте работу реле по индикаторам и выходам.
Для анализа переменных используйте журнал событий ПР200 или встроенные диагностические блоки (например, запись значений в энергонезависимую память).
5. Диагностика аппаратных проблем
Если ни один из шагов не помог:
Проверьте ПР200 на другом ПК — если проблема повторяется, вероятен дефект:
USB‑интерфейса ПР200 (требуется ремонт/замена).
Конденсаторов на плате (визуальный осмотр на вздутие).
Свяжитесь с техподдержкой ОВЕН (support@owen.ru), указав:
Версию OL и прошивки ПР200.
Модель ПК и ОС.
Логи ошибок (если есть).
Резюме
Начните с проверки кабеля и драйвера, затем настройте тайм‑ауты и энергопитание USB. Если проблема остаётся — используйте офлайн‑отладку или обратитесь в поддержку ОВЕН. В 80% случаев помогает комбинация из первых двух пунктов.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Народ подскажите сколько ПИД регуляторов может потянуть ПР200 при одновременной работе?
А объясните, пожалуйста, что я делаю не так?
У меня с 2-мя модулями ПРМ.3 без проблем работает 6 ПИД-регуляторов. Как это можно объяснить?
Owen.jpg
ну во первых - автор не говорил про 3 прм и не говорил про какие регуляторы идёт речь.
во вторых - автор это автор, вы это вы. То, что умеете вы, не значит что получится у автора.
В третьих - запихивание в один прибор всего абсолютно и утаптывание ногами - даже без учёта феерической надёжности пр от овена - в конечном итоге приведет к тому, что потеряете всё и сразу
в четвёртых - выкраивание на приборе в 15 тр выглядит просто смешно, нет таких объектов управления, требующих в одном приборе такого количества пид регуляторов, это в принципе противоречит всем приавлам построения автоматизированных систем
понятно что всем сейчас пох на все правила, но зачем пропагандировать плохие практики?
вот это всё в совокупности делает возможным один ответ - да запихивайте хоть десять, но зачем?
Вот видите?! Истина не так страшна как кажется. Я пока тоже не встречал ни одной автоматизированной системы, где соблюдались абсолютно все правила их построения.
Более того, я ещё не встречал ни одного разработчика, который бы вообще о них знал, а если и знал, то соблюдал. Но это другая тема.
Меня беспокоит другое. Стоит ли вообще отвечать на глупые вопросы, если ответ будет такой же? Уверен, что автор до сих пор не понял смысла создания этих приборов.