  1. #11

    По умолчанию

    Проверил сам на ПЛК154, добавил 350 регистров WORD в слейв. 1 Работа с ИП320.jpg Фото1234.jpg
    Биты работают как положено и в панели и в ПЛК. Проект в ПЛК ваш, изменённый.

    Любой бит в маске WORD можно включить и выключить, в панели OP320-A ваш проект с WORD и BYTE. Фотку и скрин приложил.
    Проверил и байты, 0 бит включает индикатор, 1 бит уже нет, биты работают как надо. Аварии тоже.
    Так что проблемы не в панели, а в ПЛК 63-73
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2025 в 20:39.