В полном руководстве к прибору ТРМ10 с usb имеется следующая информация:
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
Uп. max = Uп. min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 500 Ом.
Имеется управляемое устройство с внутренним сопротивлением 270 Ом.
Расчет показывает:
Uп.min = 12,9
Uп. max = 15,4
Собираюсь использовать БП 24В.
Значит нужен ограничивающий резистор, считаем далее по приведенным в руководстве формулам и получаем:
Rогр.MIN=(Uист-Uп.MAX))/0,02А=(24-15,4)/0,02=430 Ом
Rогр.MAX=(Uист-Uп.MIN)/0,02А=(24-12,9)/0,02=555 Ом
В сумме с внутренним сопротивлением 270 получаем диапазон 700-825 ОМ, что больше указанных в паспорте допустимых 500 Ом.
В тоже время в кратком руководстве ТРМ10, которое идет в комплекте с прибором, указано не более 1кОм.
В этом случае все нормально.
Если я правильно понимаю, то питание ЦАП 7,5...10В, (2,5В соответственно допустимое падение напряжения на проводах), тогда максимально допустимое напряжение 30В - 10В=20В, далее по закону Ома 20В/0,02А=1000 Ом (бьется с допустимыми по паспорту 30В и 1кОМ).
Соответственно минимальное значение питания в 12В приведены для классического сопротивления 100 Ом (12В-10В=2В, далее 2В/0,02А=100 Ом).
Теперь вопрос прав я или нет? И нужно ли ставить ограничивающее сопротивление, в моем случае для управляемого устройства с внутренним сопротивлением 270 Ом и питанием 24В?