Тема: Сложности с ModbusTCP Slave.

  1. #1

    По умолчанию Сложности с ModbusTCP Slave.

    *Извиняюсь, что пложу темы, но и всё в одной писать было бы некорректно (темы-то различаются)/

    Что только не пробовал - не получается обмен. При том, используя те же параметры в OPC Server - удаётся всё.

    Обмен вроде идёт на СПК, а по-факту ничего не приходит и не обновляется. Как быть?
    Изображения Изображения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    В мастере должна стоять галка Автоподключение, 1 Работа мастера ТСР.jpg
    В соотнесении настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины)
    Читать из панели функцией 0х04, записывать функцией 0х10 (или 0х06). Запись по фронту бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 19:30.

  4. #4

    По умолчанию

    Автоподключение есть. Насчет шины не уверен, но, в целом, соединение-то есть. На счëт считывания тоже не помню какую функцию использовал, но она совпадала с той, что указывал в OPC. (Последние попытки пытался считать хотя-бы 1 переменную)

  5. #5

    По умолчанию

    Видимо именно "Всегда в задаче цикла шины" имело значение, т.к. изменив данный параметр всё заработало (функции оставил прежние). Спасибо!

    *В фото как выглядит моё соотнесение в CoDeSys. На случай, если кто-то столкнётся с проблемой подключения к Yaskawa по Modbus.
    **Отдельно отмечу, что для того, чтоб записывать переменные типа Double(у Yaskawa так называется DINT), нужно конвертировать DINT в DWORD, а его перевернуть через функцию ReverseWORDsInDWORD библиотеки CAA Memory (MEM), т.к. у Yaskawa записана другая очерёдность WORD.
    ***В Yaskawa установлен IO Mode 0
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 0.PNG (50.2 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 0.1.PNG (41.6 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 1.PNG (348.8 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 2.PNG (264.7 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 3.PNG (77.7 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: png 4.PNG (25.8 Кб, Просмотров: 0)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
    Евгений, спасибо! Решил сначала попробовать совет kondor3000 - всё получилось, так что не стал беспокоить =)

Похожие темы

  1. СПК110 ModbusTCP (master/slave)
    от АлексейН в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 11:06
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 11:10
  3. Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 14:01
  4. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  5. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •