Хорошо, давайте про 'новый' ОВЕН ТРМ12 с USB у которого вроде бы есть все мои требования (ТРМ12-Н.У3.РР). Да есть вход управления и индикатор уставки. Но почитав руководство по эксплуатации (10.2025 версия 1.9) увидел то-же меню от ТРМ10.
С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.5). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
Теперь вопрос, как 'новый' ОВЕН ТРМ12 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа может использоваться для управления задвижкой 'больше\меньше' если у него по паспорту только один настраимый релейный выход PID?