Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК 100.R-M как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus ТСР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100.R-M как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus ТСР

    ПЛК 100.R-M- как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus со стандартной (0 регистр и далее) на произвольную (интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000).

    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность осуществить перенос адресации Modbus TCP – типовая начинается с 0 и далее, а интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000 и далее при опросе ПЛК Овен 100 со стороны сервера ТСР.
    ПЛК работает в режиме Slave, сформированы регистры чтения данных.
    В среде Codesys 2.3 не получается найти и в явном виде поменять адресацию регистров, в которые будет необходимо писать значения и в дальнейшем опрашивать из сторонней системы(системы верхнего уровня).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Для этого нужно использовать библиотеки вроде и отключить или не использовать конфигурацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для этого нужно использовать библиотеки вроде и отключить или не использовать конфигурацию.
    Посмотрел про библиотеки для интереса - нет, библиотеки ModbusSlave (что я видел), тоже не позволяют изменить начальный адрес области памяти

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну, тогда либо менять ПЛК на тот, кто могёт, либо на ПК устроить шлюз с переброской адресов.
    Что там было, фирменная scada, которой больше нет и ещё ни паролей, ничего? А железо заменили на Овен?

    В общем тогда удачи, решения есть, но вероятно уже не бесплатные.

  5. #5

    По умолчанию

    а как плк100 может заменить другой плк? зачем менять на старый плк, если можно допустим взять другой плк?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Как Вы не понимаете, вероятно у товарища куры денег не клюют, в смысле, некуда девать, вот он и считает, что по аналогии с автомобилями, это выгодное капиталовложение, в смысле, приобретение раритетной вещи, на неё цена во временем только возрастает, а не падает, как на актуальные вещи!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    может просто был на руках? у меня тоже есть ПЛК100 на руках, мне что, покупать другой, если этого вдруг хватит?
    а тут бац, импортозамещение, санкции, все дела и надо какой-то предсмертный ПЛК заменить, у которого кроме дискретки нет ничего.... чё вы с фигней цепляетесь к человеку?... Суть вопроса то в другом, как на ПЛК Овен, где пространства объединены для холдингов и коилсов, и где адресация через конфигурацию всегда с нуля поменять(победить) это недоразумение.

    Кстати у других ПЛК тоже адресация часто не меняется и жестко привязана к архитектуре может быть....
    Единственный способ тут либо правильные библиотеки для ПЛК, либо создание шлюза сторонними средствами.

  8. #8

    По умолчанию

    Тут Efrol писал, что переадресацию на Лектусе делал. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474323
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 10:40.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут Efrol писал, что переадресацию на Лектусе делал.
    И, как товарищ "Лектус" установит, на ПЛК100?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    при чем тут Лектус на ПЛК?, Лектус на ПК, читает новый ПЛК, меняет адресацию для системы верхнего уровня и постоянно пересылает данные от одного другому... (тот самый шлюз)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 10:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 15:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 11:06
  4. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •