  1. #2

    По умолчанию

    Читаете вы портом ТСР, например регистры с 4х10 по 4х17 (8 штук).
    Добавляете ФО (функц. область), в ней непрерывно (или раз в секунду) копировать группу регистров, ТСР порта с 4х10 по 4х17 (8 штук), в регистры PSW300 - PSW307 (8 штук), это внутренние регистры панели. Внутренние регистры доступны с адреса PSW256.
    И уже с порта PLC или DOWNLOAD, читаете регистры PSW300 - PSW307 (с 300 по 307), например в Скаду.
    Если в модуле адреса не подряд, то копируете группу регистров в одной ФО, 4 раза по 1 переменной Float (по 2 регистра)
    Проект приложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 21:25.