Тема: ПЛК 210 Modbus Slave not running

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 210 Modbus Slave not running

    Здравствуйте.

    Пробую настроить Modbus Slave для ПЛК210 в 3.5.17 - висит Not Running. В чём может быть проблема?

    2025-11-01_08-55-37.png

  2. #2

    По умолчанию

    Вы и регистры создали, и опрашиваете внешним клиентом?

  3. #3

    По умолчанию

    Запросов ждет

  4. #4

    По умолчанию

    Создал, опрашивает панель Wecon.

  5. #5

    По умолчанию

    Как пишет Евгений Кислов: прикладывайте простейший пример, где мы можем посмотреть данный момент... А так гадать на кофейной гуще...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Firez Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пробую настроить Modbus Slave для ПЛК210 в 3.5.17 - висит Not Running. В чём может быть проблема?
    Тут пример обмена с панелью EKF, со скринами в ПЛК и панели, как настроить обмен. Возможен сдвиг адресов +1 в Панели.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474350
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 10:59.

  7. #7

    По умолчанию

    Прикрепил как вложение.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Для начала установить галочку: вкл. 2 всегда в задаче цикла шины

    PS А во вторых я не знаю, можно ли так присваивать массив, кучей. Хотя вроде работает.

    Похоже в мастере не так опрашиваете...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 01.11.2025 в 11:15.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Firez Посмотреть сообщение
    Прикрепил как вложение.
    Не стоит настройка Вкл.2 (Всегда в задаче цикла шины)
    Массивы входов и выходов должны быть привязаны наоборот, сверху входы (сюда панель записывает), внизу выходы, отсюда панель читает, смотри скрины по ссылке выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 11:21.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не стоит настройка Вкл.2 (Всегда в задаче цикла шины)
    Массивы входов и выходов должны быть привязаны наоборот, смотри скрины по ссылке выше.
    А меня по втором пункту начали терзать сомнения, но я подавил их, не стал разбираться где какая область...

    PS Была поставлена задача - хочу зелененькие значки... А там бы ТС уж разобрался, я думаю...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. The bus is not running
    от jvalex в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 14:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •