Страница 117 из 120 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1200

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #1161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Открываем руководство по эксплуатации и смотрим: Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С ± 3 с/сутки
    понял, благодарю

  2. #1162
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по часам реального времени: как долго они держат +- точное время? Если точно выставить и в тайгу без интернета на год ПР уволочь - будет через этот год время плюс-минус точное?
    Так нельзя, как минимум раз в полгода надо в шкаф заглядывать, в смысле пыль смахивать, контакты протягивать(проверять).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #1163

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день. Вопрос по ПР103-24.1610.06.2.0. В проекте потребуется использовать почти все входы-выходы.
    В РЭ указано: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой" и нарисовано подключение COM1, COM2 к двум разным БП.
    По блокам питания что же получается, нужно 6 штук? БП1 - питание ПР; БП2 - DI (СОМ1); БП3 - DI (СОМ2); БП4 - FDI (СОМ3); БП5 - AI (СОМ4); БП6 - AО (V-).
    Понятно, что можно использовать 2-, 4-канальные. Например, для COM1...COM4 использовать 4-канальный БП14Б-Д4.4-24 (кстати, у него усиленная изоляция, как требует РЭ?)
    Уважаемые разработчики, действительно нужно так заморачиваться с 6 разными каналами? Что будет, если СОМ1 и СОМ2 запитать от одного БП?
    По ПР205 аналогичный вопрос.

  4. #1164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день. Вопрос по ПР103-24.1610.06.2.0. В проекте потребуется использовать почти все входы-выходы.
    В РЭ указано: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой" и нарисовано подключение COM1, COM2 к двум разным БП.
    По блокам питания что же получается, нужно 6 штук? БП1 - питание ПР; БП2 - DI (СОМ1); БП3 - DI (СОМ2); БП4 - FDI (СОМ3); БП5 - AI (СОМ4); БП6 - AО (V-).
    Понятно, что можно использовать 2-, 4-канальные. Например, для COM1...COM4 использовать 4-канальный БП14Б-Д4.4-24 (кстати, у него усиленная изоляция, как требует РЭ?)
    Уважаемые разработчики, действительно нужно так заморачиваться с 6 разными каналами? Что будет, если СОМ1 и СОМ2 запитать от одного БП?
    По ПР205 аналогичный вопрос.
    При питании от одного БП не будет гальванической развязки между питанием ПР, группами входов, выходов, вот и всё.
    Если вас это устроит можете питать от одного БП.
    ПР205 и ПР225 аналогично.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 11:51.

  5. #1165

    По умолчанию

    Благодарю за ответ! Наверное запитаю СОМ1...СОМ4 от одного источника, для АО и питания отдельные возьму

  6. #1166

    По умолчанию

    Добрый день друзья. Не могу разобраться по аналоговым входам ПР103-24.1610.03.1.0 . Сигнал 4-20ма по температуре(диапазон -50-150). Запускаю прибор на входе вижу 2.38E+1, понятно что 23.8 температура, но как сделать чтобы это показывал. По модбасу подключена СП310, она выдаёт тоже самое. Если поставить преобразователь в целочисленный тип, то всё норма, но в целых числах.

  7. #1167
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,218

    По умолчанию

    в самой ПР можно поставить макрос округления round - гуляет по форуму точно, есть ли в базе не знаю. Округляете до 1 знака и у вас всегда будет показывать без E+
    В панелях не помню, вроде тоже можно переключить отображение за счет применения формата.

  8. #1168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergVoyager Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья. Не могу разобраться по аналоговым входам ПР103-24.1610.03.1.0 . Сигнал 4-20ма по температуре(диапазон -50-150). Запускаю прибор на входе вижу 2.38E+1, понятно что 23.8 температура, но как сделать чтобы это показывал. По модбасу подключена СП310, она выдаёт тоже самое. Если поставить преобразователь в целочисленный тип, то всё норма, но в целых числах.
    В панели ставится тип DWORD формат FLOAT, а так же кол-во знаков до и после запятой. Если показывает не правильно, ставите галку в Настройках панели, Изменить порядок регистров. Адрес FLOAT должен быть как в ПР.
    В реле FLOAT можно округлить макросом Round, например умножить на 10, конвертировать в целое, обратно во FLOAT и снова разделить на 10.
    Множитель можно менять 1,2 знака, умножив/ разделив на 10 или 100

    2.38E+01 на самом деле например 23.83456 (5 или 6 знаков после запятой), если уменьшить знаков до 1, будет 23.8. 1 ROUND.jpg
    До 2 будет 23.83
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 11:54.

  9. #1169

    По умолчанию

    Спасибо Всем. Всё заработало.

  10. #1170

    По умолчанию

    Поясните пожалуйста, когда появится ПР103[М02] (обещали в 3-ем квартале вроде) и какие отличия от ПР103?

    Если верить OWEN Logic, то кроме памяти визуализации, в ПР103 памяти не меньше чем в ПР103[М02]/ПР205/ПР225.
    Отсюда непонятно, почему ПИД второго поколения потребовал новую модификацию ПР103[М02].

Страница 117 из 120 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •