Здравствуйте на сайте подробной инструкции нет. прошу помочь, как прошить и можно ли это сделать по протокол RS 485 или RS 282?
Здравствуйте на сайте подробной инструкции нет. прошу помочь, как прошить и можно ли это сделать по протокол RS 485 или RS 282?
Через разъем DBGU "платой прошивки ТРМ133" с шнурком КС1.
Шли с ПЛК63 и отдельным комплектом.
Последний раз редактировалось Caelus; 18.10.2025 в 08:11.
Не подойдёт ли вместо этой платы стандартный преобразователь интерфейсов USB-UART TTL? Распиновку бы по клеммам 56-61.
Если это происходит при быстром изменении графиков, после остановки контура, но когда КЗР еще не ушел в 0, то это нормально, они часто так делают. Нужно дать ему остановиться.
Если это происходит рандомно в меню, то следует посмотреть питание. 90% проблем контроллера идут от питания. На плате TRM83C06 на выходе 24В должно быть 23-26В, на выходе питания остальной начинки 5.8-6В, если вне этих пределов, то электролиты под замену. На старых ревизиях С8 был 47мкФ 16В, на новых его заменили на 35В.
Последний раз редактировалось Caelus; 23.10.2025 в 13:31.