    Цитата Сообщение от ihlebushek Посмотреть сообщение
    Замучила ошибка 255. Шлюз подключился, а от ПЧ добиться ответа не могу.
    Провод: витая пара без экранов, шлюз в одном шкафу с ПЧ.
    Джамперы на обоих устройствах относящиеся к RS485 поставлены на ON
    Шлюз в одном шкафу с ПЧ, витая пара без экрана, нет резисторов 120 Ом, у вас нарушены все правила построения сети RS485 с частотниками.
    Управлять из облака, плохая затея, оно само периодически не работает.
    Для управления нужен или ПЛК (ПР) или панель или комп с ОРС сервером. А облако для просмотра работы, пока работает.

    Адрес (0x2110) в HEX, это 8464 DEC