Тема: "Перед запуском симулятора необходимо устранить все критические ошибки" А где они?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Veni4ka Посмотреть сообщение
    Странно, ок, спасибо.
    замените Имя функции на Hyst_Temp 1 Проблема 2.jpg

    И ещё, использовать в ПР200 датчиков М50, плохая затея, погрешность будет +/- 10-15 градусов
    Рекомендовано Pt1000

  2. #12

    По умолчанию

    Да, разобрался. Имя входной переменной совпадало с именем функции с точностью до регистра.
    М50 работают уже года два, точность около 2 градусов, что для данных целей более чем.
    Еще раз спасибо.