замените Имя функции на Hyst_Temp 1 Проблема 2.jpg
И ещё, использовать в ПР200 датчиков М50, плохая затея, погрешность будет +/- 10-15 градусов
Рекомендовано Pt1000
замените Имя функции на Hyst_Temp 1 Проблема 2.jpg
И ещё, использовать в ПР200 датчиков М50, плохая затея, погрешность будет +/- 10-15 градусов
Рекомендовано Pt1000
Да, разобрался. Имя входной переменной совпадало с именем функции с точностью до регистра.
М50 работают уже года два, точность около 2 градусов, что для данных целей более чем.
Еще раз спасибо.