    Читать надо и целое и положение точки, для каждого канала. Будете знать на сколько делить.
    А ещё лучше читать сразу Float.
    Например из модуля МВ110-8А, читаются сразу все 48 регистров, здесь их всего 40, так что можно всё читать и брать что нужно.
    Так и быстрее будет, чем читать по 1-2 регистра.