Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МУ210-502 проблема со связью

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2025
    Адрес
    Республика Крым г. Симферополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию МУ210-502 проблема со связью

    Добрый день. Прошу помочь с подключением модуля.
    Котел КВГМ-10 под управлением СПК-110, в составе с МХ210. Вышел из строя МУ210-501, ему на замену купили МУ210-502 (вроде аналог т.к. 501 уже не производят). В овен конфигураторе изменил настройки Ethernet (IP, маску и подключил в схему). Теперь на экране СПК раз в несколько секунд появляется иконка ошибки связи, и на самом модуле МУ210-502 зеленые диоды Eth1 и Eth2 моргают заметно чаще чем на соседних модулях. Я понимаю, что не совпадает скорость обмена. Вопрос, могу ли я в конфигураторе изменить скорость и как? В справке по Owen configurator я это не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSerega Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помочь с подключением модуля.
    Котел КВГМ-10 под управлением СПК-110, в составе с МХ210. Вышел из строя МУ210-501, ему на замену купили МУ210-502 (вроде аналог т.к. 501 уже не производят). В овен конфигураторе изменил настройки Ethernet (IP, маску и подключил в схему). Теперь на экране СПК раз в несколько секунд появляется иконка ошибки связи, и на самом модуле МУ210-502 зеленые диоды Eth1 и Eth2 моргают заметно чаще чем на соседних модулях. Я понимаю, что не совпадает скорость обмена. Вопрос, могу ли я в конфигураторе изменить скорость и как? В справке по Owen configurator я это не нашел.
    Скорость по ТСР не меняется, вы путаете с Модбас. Для модуля таргет поменяли?
    Выложите скрины соотнесения в модуле и скрин в дереве

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2025
    Адрес
    Республика Крым г. Симферополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Я понимаю, что таргет меняется в Codesys. Но у меня нет исходных файлов, только back up который я скинул с СПК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSerega Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что таргет меняется в Codesys. Но у меня нет исходных файлов, только back up который я скинул с СПК.
    Модуль МУ210-502 не является полной заменой модуля МУ210-501 в части обмена. Поэтому имеющийся в проекте шаблон МУ210-501 при опросе МУ210-502 даёт ошибки. В данном случае решением будет только найти исходник проекта и поправить его.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2025
    Адрес
    Республика Крым г. Симферополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо! К сожалению мои худшие подозрения оправдались;-((

Похожие темы

  1. Проблема со связью RS-485
    от Dima184k в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 16:38
  2. Проблема со связью ПЛК 100
    от mf_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 17:53
  3. МВ100-8А проблема со связью..
    от zmey.bobr в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 09:30
  4. Проблема со связью
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 10:12
  5. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •