Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
НаСайте.png
Но по факту имеем вот что
Факт1.jpg
Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
Заранее спасибо за ответ!!
Последний раз редактировалось Lexz77; 14.10.2025 в 18:20.
Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа. 1 Pt500.jpg
А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве.
Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше, особенно по 2-х проводной схеме.
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 19:10.
Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. 1Факт.jpg
И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.