Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
    Можете поставить модуль ПРМ-3, он поддерживает 50М или заменить датчик на Pt1000

  2. #612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, ПРМ.3 поддерживает этот датчик
    Да, благодарю! Работает, уже проверил

  3. #613

    По умолчанию

    Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
    НаСайте.png
    Но по факту имеем вот что
    Факт1.jpg
    Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
    И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
    Заранее спасибо за ответ!!
    Последний раз редактировалось Lexz77; 14.10.2025 в 18:20.

  4. #614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
    НаСайте.png
    Но по факту имеем вот что
    Факт1.jpg
    Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
    И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
    Заранее спасибо за ответ!!
    На первом рисунке не термопара, а термометр сопротивления. Термопару непосредственно к ПР подключить нельзя.

  5. #615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На первом рисунке не термопара, а термометр сопротивления. Термопару непосредственно к ПР подключить нельзя.
    Ок - у меня термометр сопротивления Pt500 (НСХ500) 2х проводный - его нельзя подключить к аналоговому входу ПР102 ?

  6. #616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Ок - у меня термометр сопротивления Pt500 (НСХ500) 2х проводный - его нельзя подключить к аналоговому входу ПР102 ?
    Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа. 1 Pt500.jpg
    А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве.
    Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше, особенно по 2-х проводной схеме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 19:10.

  7. #617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа.
    А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве. Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше.
    Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U

  8. #618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U
    Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. 1Факт.jpg
    И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.

    А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 19:44.

  9. #619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. 1Факт.jpg
    И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
    А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.
    Спасибо огромное! А еще вопрос - что бы я увидел сопротивление в реальном времени - в каком положении должен быть переключатель старт ? Он или Офф или не имеет значения ?

  10. #620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexz77 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное! А еще вопрос - что бы я увидел сопротивление в реальном времени - в каком положении должен быть переключатель старт ? Он или Офф или не имеет значения ?
    Если вы подключаете переменную (или макрос) ко входу, то и программу надо запустить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 21:08.

Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 125260616263 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •