Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Подключение PLC154 к роутеру.

  1. #1

    По умолчанию Подключение PLC154 к роутеру.

    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить PLC 154 к роутеру HUAWEI HG8245, но не получается.

    Контроллер лежал с 2007 года, без дела.

    Что я делал с PLC:
    1. Пробовал прошивать прошивку в него 2 раза (версия 2.17.0).
    2. Прописал IP 192.168.1.3.
    3. Шлюз 192.168.1.1
    4. Маска 255.255.255.0.

    В роутере:
    1. IP 192.168.1.1
    2. Маска 255.255.255.0.
    3. Включен DHCP start 192.168.1.10.
    4. Без DCHP линка тоже нет на PLC, с другими статическими адресами связь есть.

    Если подключить напрямую ПК и ПЛК связь между ними есть - все работает хорошо (т.е. я так понимаю что порт Ethernet работает в контроллере).

    Брал свитч не управляемый, ставил между роутером и ПЛК - не работает (линка нет).

    Пробовал крос кабелем подключить - не работает.

    Подскажите куда еще покапать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Проверьте файл, в котором прописаны IP и прочее через PLC браузер.

  3. #3

    По умолчанию

    EMAC=67:77:02:06:F8:37
    IP=C0:A8:01:03
    GATE=C0:A8:01:01
    MASK=FF:FF:FF:00

    Пробовал добавлять DNS в этот файл, но результат отсутствует (после перепрошивки оставил как есть).

  4. #4

    По умолчанию

    Если линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК работает, то роутер неправильно настроен. Никогда их не настраивал, но почему dhcp с 10 адреса? Может остальнве, которые ниже него 2...9, он не пропускает в этом случае?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    МихаилГл
    Нет. Это значит что DHCP начинает назначать адреса с указанного адреса. В данном случае с 10.
    Что бы роутер не пропускал какой-либо адрес, либо диапазон, ему это надо явно указать.
    Владислав Федосов
    ПЛК не может пробиться через роутер к ПК, или наоборот?
    Если наоборот, то всё нормально. Роутер обычно блокирует все запросы из WAN в LAN. Что бы разрешить такое, надо в роутере сделать проброс портов (виртуальный сервер, DMZ), то есть разрешить маршрут с WAN в конкретный адрес LAN.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Dchp клиента выключите явно в ПЛК в указанном файле.
    А, и проверьте ещё роутер, возможно он время жизни назначил на другой IP на ваш мак адрес. Убейте это соединение.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2025 в 09:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Да я глянул инструкцию... Там еще и лан по умолчанию отключены для связи роутера. Много настраивать, просто так с ходу это не делается...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Все порты lan в роутерах обычно в мосте и работают как обычные коммутаторы.
    По поводу неуправляемых свичей забудьте, их давно уже не делают. Обычные коммутаторы уже сами знают, на какой порт отправлять данные.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Все порты lan в роутерах обычно в мосте и работают как обычные коммутаторы.
    По поводу неуправляемых свичей забудьте, их давно уже не делают. Обычные коммутаторы уже сами знают, на какой порт отправлять данные.
    Вот тут:
    https://idc.md/upload/iblock/9ac/8245.pdf
    6 стр.
    И еще в одном месте смотрел, там было написано, что по умолчанию все выключено...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну, должны быть выбраны все 4 LAN порта.
    Наверняка тс эту инструкцию читал при создании сети
    Или как обычно, в РЭ лезем в последнюю очередь?

    Я на работе 100-ку цеплял, вот пока я ему DHCP не сказал OFF или 0, в файле plc он у меня так же себя вел примерно. По usb подключаюсь, вроде сеть, маска прописаны, а доступа нет.
    Ну и в роутере, если он выдал ему что-то и время аренды выставил, лучше удалить, но это у меня в микроте. Хотя на работе к серверам dhcp у меня доступа не было. Просто добавил в файле параметр.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •