Показано с 1 по 10 из 36

Тема: МВ110-224.8А

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А с чего ты взял, что этот ТТ сам питает токовую петлю ? Я полагаю у него 24В используются для питания электронной начинки ТТ, но не для линии связи.
    И что?
    Отличается только схема подключения, заводится питание на датчик или нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И что?
    Отличается только схема подключения, заводится питание на датчик или нет.
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
    У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.10.2025 в 14:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ?
    Почему нет? Главное чтобы БП всё потянул по току и модуль и датчики, не маломощный на 50 мА.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
    У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.
    В руководстве на МВ110-ХА не видно упоминаний про общий минус.
    Написано только что входы AIX-R объединены - но тогда минусы токовых входов (AIХ-1) не могут быть одновременно тоже соединены

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.
    Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
    Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:

    https://www.energopribors.ru/E1842.html
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
    Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:

    https://www.energopribors.ru/E1842.html
    И сколько такой стоит ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И сколько такой стоит ?
    Я такие покупал, они вроде гораздо лучше(даже имеется сертификат средства измерения), короче, проблем с ними не возникало:

    https://www.tau2.ru/priceipt

    ipt_5_300.jpg

    Там выход неактивный(пассивный), в смысле, у меня другие приоритеты!

    Короче, тот, с активным выходом по логике должен стоить дешевле, но в мире разное бывает!

    И вообще, если на сайте нет прайс-листа, это вызывает у меня подозрения в порядочности продавца, я стараюсь с такими не связываться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2025 в 00:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •