замерил управляющий сигнал:
3,98 Ма - режим ожидания, контроллер включен, на выходе с реле по нулям
19,93 - нагрев при АНР, на выходе с реле максимальная мощность
5,13 - после нагрева до 65 градусов при авто-настройке (параметры У0 65, Удоп 5), выходная мощность с реле где-то 3кВт, когда по идее должно быть по нулям, а сам выходной сигнал должен быть 4 Ма
поэтому авто-настройка и не может завершится, грея котел до бесконечности