Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Организация ввода настроек в плк через панель оператора.

  1. #1

    По умолчанию Организация ввода настроек в плк через панель оператора.

    Новичок!
    Помогите пожалуйста разобраться.
    В проекте для ПЛК210 создал энергонезависимую переменную в которой хранится уставка (время работы мотора), есть потребность эту уставку менять через панель оператора СП307, при попытке организации ввода через поле "цифровой ввод" в переменную по умолчанию пишется ноль, соответственно пока не введешь туда другое число, а так же при перезагрузке панели+ПЛК значение сбрасывается в ноль. Как сделать, что бы значение введенное в ПЛК, как уставка, не сбрасывалось и отображалось на панели, так же при введении нового значения через панель сохранялось в плк?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Панель должна быть мастером, ПЛК слейвом. Все переменные в области Модбас по умолчанию являются энергонезависимыми.

  3. #3

    По умолчанию

    Уставки лучше хранить в панели, в энергонезависимых переменных PFW256 и выше, при включении панели (или записи проекта в панель) с помощью ФО (функц. области), уставки копировать в регистры PSW256 (или 4х0) и выше, можно группой, все уставки отправить в ПЛК.
    Менять уставки в панели можно прямо в регистрах PSW256 (или 4х0) или чтобы сохранялись, в PFW (только не очень часто), например при нажатии кнопки Стоп.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2025 в 14:44.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreiNN Посмотреть сообщение
    а так же при перезагрузке панели+ПЛК значение сбрасывается в ноль
    Добрый день. См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434909

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Все переменные в области Модбас по умолчанию являются энергонезависимыми.
    Применительно к ПЛК/CПК с CODESYS V3.5 - это не так.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо ! Получилось!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  2. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  3. Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    от Александр Певчев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 16:22
  4. организация локального и удаленного арм оператора
    от Kiselev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 00:30
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •