Цитата Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
Имеется система: Цеховая система отопления и вентиляции с использованием вентилятора подачи уличного воздуха через водяной калорифер. Скорость вращения вентилятора регулирует частотный преобразователь (ЧП). Циркуляция воды в калорифере может отсутствовать.
Стоит задача: 1. Используя контролер температуры воды калорифера управлять скоростью вентилятора через ЧП полученным значением аналогового сигнала контролера.
2. Предотвратить промерзание калорифера морозным воздухом.
Довольно странный способ управления вентиляцие с помощью прибора 2трм. Есть в линейке овен специализированные контроллеры для вентиляционных машин из линейки ТРМ1033. Вот они и могут делать все то что вы описали. Подбираете модификацию под вашу вентиляционную машину и все будет работать. Программа управления вшита в устройство и остается только настроить.