Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МВ210-502 как откатить до заводской прошивки.

  1. #1

    По умолчанию МВ210-502 как откатить до заводской прошивки.

    Имеется модуль расширения МВ210-502 после обновления прошивки (через конфигуратор) перестали работать все выходы контроллера (режим 4-20мА) ,в программе и в конфигураторе показано , что на выходе должен быть сигнал , но при замере тока на выходе - 2,5мА и не меняется. Подскажите как откатить прошивку ? Была прошивка 1.2.1 после прошивки 1.2.6 Снимок.JPGIMG_20250926_131945_272.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Выходы надо откалибровать. Тогда заработает. А вот если потом после сброса питанич и повторного включения опять такое будет, тогда точно не та прошивка, вернее глючная, и надо скачивать последнюю...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39165
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.09.2025 в 13:58.

  3. #3

    По умолчанию

    тогда точно не та прошивка, вернее глючная, и надо скачивать последнюю...
    в этой 200й серии хоть чтото работает без шаманского бубна?

  4. #4

    По умолчанию

    Я так и не получил ответа на свой вопрос , можно ли откатить прошивку до прежней версии , либо перепрошить модуль до "нижней" версии ПО?

  5. #5

    По умолчанию

    Как раз-таки после установки Последней версии прошивки выходы перестали работать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Как раз-таки после установки Последней версии прошивки выходы перестали работать.
    По описанию похоже, что сбились юстировочные коэффициенты. Перепрошивка на g1.2.1 возможна, но для восстановления коэффициентов потребуется провести юстировку. https://ftp.owen.ru/Mx210/archive/po....0_vg1.2.1.zip

    Для юстировки:
    1. Подключитесь к модулю ОВЕН Конфигуратором.
    2. Нажмите кнопку Юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа выдаст ошибку и не даст записать значения. Так же модуль может все время выдавать 0 на выходе.
    В подобном случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подаёт на модуль.
    3. Запустите юстировку данного канала повторно. Теперь проведите юстировку по инструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответствуют тем, что отображаются на мультиметре.
    После окончания второй юстировки модуль должен работать корректно.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. заводской брос ПЛК браузер
    от vitalij в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 11:59
  4. Заводской номер панели
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 10:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •