Тема: Управление по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Управление по RS-485

    Здравствует.
    Проект – блочная котельная. СУНА – алгоритм 02, управляет насосами циркуляции. Насосы подключены через частотники ПЧВ3. Нужно реализовать мониторинг (только код состояния и код ошибки) и управление (только «сброс аварий») по RS-485. Как я понял из руководства
    Код состояния – Modbus регистр 0x2002
    Код ошибки – Modbus регистр 0x2010
    Управление – Modbus регистр 0x2001
    Вопросы:
    1. Для мониторинга достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы получить «код состояния» и «код ошибки» в регистрах Modbus 0x2002 и 0x2010. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.
    2. Для управления (только «сброс аварий») достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы управлять ПЧ через Modbus регистр 0x2001. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы сделайте и выложите скрины настроек, так будет проще, чем вам перечислять всё что надо сделать.

    И не создавайте по 2 одинаковых темы. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41934
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2025 в 18:07.

  3. #3

    По умолчанию

    темы разные одна про СУНА, другая по ПЧВ3

  4. #4

    По умолчанию

    Вы предлагаете сделать фотографии всех настроек ПЧ, или что?

  5. #5

    По умолчанию

    На счёт сброса аварии не уверен. Будет ли выполнен сброс, если канал управления "дискретный вход"?
    У меня отдельный вход с 50-й функцией, которая разрешает принимать команды управления с RS-485.
    При активном сигнале на таком входе сброс точно работает, а вот без - неизвестно!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    На счёт сброса аварии не уверен. Будет ли выполнен сброс, если канал управления "дискретный вход"?
    У меня отдельный вход с 50-й функцией, которая разрешает принимать команды управления с RS-485.
    При активном сигнале на таком входе сброс точно работает, а вот без - неизвестно!
    Спасибо.
    А не знаете значения регистров 0x2002 и 0x2010 соответствуют руководству ("код состояния" и "код ошибки")

Похожие темы

  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •